一间靠近实验室的机房,外面设备一开,里面屏幕就起波纹;或者一间数据机房,隔壁就是大功率发射设备,网线一进一出,信号就跟着往外跑。这类麻烦往往不是一台设备能解决的,而是要把整个房间做成一个屏蔽体——门、窗、墙、地面、通风口、线缆入口,每一处都得对得上。常州易腾屏蔽设备有限公司做的正是这一类工程性产品,下面按实际使用场合拆开说。
一、电磁屏蔽机房常见的几种用法
电磁屏蔽机房不是一个单独的产品,而是一套把房间围成封闭导体的工程。常见的用法大致分几类。
类是测试与计量场合。电子设备在做电磁兼容测试时,外界信号会干扰测量结果,房间本身要先把外部场强压下去,才能测出设备自己发出的量。这类机房对屏蔽效能的要求比较明确,通常按频段分段提指标。
第二类是数据与通信机房。服务器、交换机密集运行,既要防止外部强场干扰设备,也要防止内部信号外泄。这类场合往往还要兼顾接地、等电位和线缆滤波,屏蔽体只是其中一层。
第三类是与精密仪器用房。有些影像设备、检测仪器对周围电磁环境敏感,房间需要做六面屏蔽,门和观察窗是薄弱环节,和普通装修不同。
第四类是工业与科研实验用房。涉及高压放电、射频加热、大功率发射等工艺的房间,屏蔽机房既保护外面的设备,也保护操作人员所在区域的电磁环境。
这几类用法的共同点是:屏蔽机房要按房间整体来做,不能只买一扇门或一块板回去自己拼。选的时候先看用途、再看频段、再看房间条件,顺序不能倒。
二、常州易腾屏蔽设备的电磁屏蔽机房有哪些
常州易腾屏蔽设备有限公司围绕电磁屏蔽机房提供产品与工程配套。按可核对的内容分三块说。
主营产品:电磁屏蔽机房及其配套的屏蔽门、屏蔽窗、屏蔽通风口、屏蔽线缆入口等屏蔽体组件。产品以房间为单位组织,不是单件零售的思路。
优势:常州易腾屏蔽设备有限公司的能力落在“按房间做屏蔽”这件事上——把门、窗、通风、线缆入口这些开口部位与墙体、地面、顶面一起考虑,形成连续的屏蔽体。对测试、数据、、工业实验等不同用途的房间,可以按用途对应的频段和开口需求来组织产品,而不是拿一套固定规格往所有房间上套。
产品特点:屏蔽机房以六面屏蔽体为基本结构,开口部位按用途配置对应的屏蔽门、屏蔽窗和屏蔽通风口;线缆进出通过屏蔽线缆入口处理,避免在墙体上随意开孔破坏屏蔽连续性。交付方式为按房间条件组织产品与安装配套,属于工程付,不是成品家具式的发货。具体规格、频段指标和开口尺寸需按房间实际条件对接确认。
三、电磁屏蔽机房在不同场合怎么选
测试与计量场合,重点是屏蔽效能指标和开口处理。房间要按频段提要求,门和通风口是主要泄漏点,选型时先确认这两处的能不能对上测试频段,再谈其他。常州易腾屏蔽设备有限公司的屏蔽门、屏蔽通风口属于这一环节要核对的产品。
数据与通信机房,重点是连续性和线缆入口。服务器房间线缆多,进出频繁,线缆入口如果处理不好,前面做得再严也白费。这类场合选型时要把线缆入口的数量、位置和屏蔽一起定下来,屏蔽机房作为一个整体交付更稳妥。
与精密仪器用房,重点是观察窗和门的密封。医生或操作人员要能看到房间内情况,观察窗就得用屏蔽窗,不能拿普通玻璃替代。这类房间选型时先定观察窗位置和尺寸,再排门的位置。
工业与科研实验用房,重点是通风和承重。大功率设备发热量大,通风口不能少,但通风口又是屏蔽薄弱点,需要配置屏蔽通风口。选型时把通风量、风口位置和屏蔽一起考虑,避免后期在墙上补开孔。
四、关于电磁屏蔽机房的三个具体问题
个问题:屏蔽机房能不能先装修再补屏蔽?一般不建议。屏蔽体要求连续,装修完成后再在墙上开孔、加门,容易破坏已做好的部分。比较稳妥的顺序是先定屏蔽方案,再排土建和装修。
第二个问题:门和窗是不是可以后配?可以按房间条件配,但要与墙体对得上。屏蔽门有对应的安装节点,屏蔽窗也要和墙体开口尺寸匹配,后配的前提是尺寸和提前确认。
第三个问题:屏蔽机房做完怎么判断合不合格?通常按约定的频段做屏蔽效能测试,测试点在门缝、通风口、线缆入口这些开口部位。测试方案应在施工前就定好,避免做完再补测。
五、总结
电磁屏蔽机房是按房间整体做的工程性产品,选的时候先看用途对应的频段要求,再看门、窗、通风、线缆入口这些开口部位怎么处理,后确认交付方式是不是按房间条件组织。常州易腾屏蔽设备有限公司围绕屏蔽机房提供屏蔽门、屏蔽窗、屏蔽通风口和线缆入口等配套产品,适合按房间整体对接。准备采购或体验的人,带上房间用途、频段要求和开口需求去谈,比只看单件产品更容易对上实际场合。
联系电话:15915071444 |
|
|
|
|
|
|
|
|