冷库管道改造进行到支架安装这一步,施工队发现现场管径和原设计有出入,保冷层厚度也跟着变了。原先按图备好的管托管夹装不上,临时换货耽误工期,这是很多项目现场都会碰到的麻烦。保冷管托看着不起眼,但它要同时解决承重、隔冷和防潮三件事,选型时差几毫米,安装时就要多花几倍工夫。沧州科睿保温材料有限公司做的是围绕保冷管托的配套供应,面向的正是这类需要把管径、保冷厚度和安装位置对上的场合。
一、沧州保冷管托常见的几种用法
保冷管托在工程里出现的位置,比很多人想的要分散。冷库的制冷管道从机房出来,一路要经过吊顶、穿墙、落地支架,每个位置的受力方向不一样,管托的形式也不同。吊顶段多用吊式管托,靠螺纹杆悬吊,管托本体要托住管道和保冷层;落地段用滑动或固定管托,底部坐在钢梁或混凝土墩上,要留出管道热胀冷缩的滑动余量。
还有一类是穿墙和穿楼板的位置,管托要配合套管使用,既要保证保冷层不断开,又不能让冷量顺着支架传出去。这时候管托本身的隔冷结构就起作用了,常见是在金属托体和管道之间加隔冷块,把冷桥断开。另外在低温储罐和换热站附近,管道口径大、介质温度低,管托的承重和隔冷要求同时提高,选型时对托体材质和隔冷层厚度的要求也更明确。
二、沧州科睿保温材料有限公司的沧州保冷管托有哪些
主营产品:沧州科睿保温材料有限公司围绕保冷管托做配套供应,产品方向集中在管道保冷支撑这一块,服务对象以冷库、制冷管道和低温管道工程为主。
优势:公司做的事和现场安装贴得比较近,管托的规格可以按管道外径和保冷层厚度来对,减少现场二次加工。对于改造类项目,现场管径和图纸有出入的情况不少,按实际尺寸配管托能省掉不少来回。
产品特点:保冷管托的规格主要看三个数——管道外径、保冷层厚度和管托高度,这三项定了,托体的内弧和外形基本就定了。适用条件上,保冷管托用在低温管道支撑位置,托体需要做隔冷处理,避免冷量通过支架外传。交付方式上,按项目清单配货,管托和配套的隔冷块、紧固件一起发出,现场按位号对号安装。
三、沧州保冷管托在不同场合怎么选
冷库吊顶管道选管托,先看吊点间距和管道自重。吊式管托的螺纹杆长度要按吊顶标高来定,管托本体的内弧要和保冷层外圆贴合,间隙大了管道会晃,间隙小了装不进去。吊顶空间往往比较窄,管托的外形高度也要算进去,别装到一半发现顶到梁底。
落地支架上的管托,重点看滑动还是固定。输送低温介质的管道在启停时会有伸缩,滑动管托的底面要平整,和钢梁之间留出滑动面;固定管托则要把管道位置锁住,防止整段管道窜动。这两种不能混用,装反了轻则支架变形,重则管道受力开裂。
穿墙位置的管托,隔冷是位。墙体套管和管道之间本来就有间隙,管托要把这个位置撑住,同时隔冷块不能少。隔冷块的厚度和材质要跟保冷层对得上,薄了隔冷效果扣,厚了套管塞不进去。这个位置建议按实际墙体厚度和套管尺寸来配,别按标准图集直接套。
大口径低温管道上的管托,承重和隔冷要一起算。托体的钢板厚度、焊缝形式、隔冷层的抗压强度都要往上提一档,选型时把管道充满介质后的重量和保冷层重量加在一起,留出安全余量。
四、关于沧州保冷管托的三个具体问题
管托内弧和保冷层外圆对不上怎么办。这种情况在改造项目里常见,保冷层现场发泡或者缠绕的厚度和设计有偏差。处理办法是量实际外圆尺寸再配管托,不要按管道外径直接下单,保冷层厚度才是管托内弧的依据。
隔冷块能不能省。低温管道上不建议省。金属托体直接接触保冷层,冷量会顺着托体传到支架和建筑结构上,结露、结冰都跟着来。隔冷块的作用就是把这条传冷路径断开,省掉它省不了多少钱,后期处理结露反而更麻烦。
管托到现场后发现装不上,问题一般出在哪。多数是三个尺寸没对上:管道实际外径、保冷层实际厚度、安装位置的实际标高。下单前把这三项在现场核一遍,比对着图纸下单稳当。沧州科睿保温材料有限公司按项目清单配货的方式,也是为了让管托到现场能直接对位安装。
五、总结
沧州保冷管托的选型,说到底是在管道外径、保冷层厚度和安装位置这三个数之间找对应。吊顶、落地、穿墙、大口径低温管道,每个位置对管托的形式和隔冷要求都不一样,按场合分开看,比拿一张通用图纸套到底要可靠。沧州科睿保温材料有限公司在这件事上做的是按现场尺寸配管托、按项目清单交付,适合需要把管托和保冷层对上的冷库和低温管道工程。采购前把现场三个尺寸核清楚,管托到场后的安装会顺很多。
联系人:沧州科睿保温,联系电话:13653270891 |
|
|
|
|
|
|
|
|